1、安裝前的工作準備就緒后,使用專業吊裝設備將冷卻塔吊裝到冷卻塔基礎上。
2、將冷卻塔平穩放置在冷卻塔基礎上后,將冷卻塔支腿使用膨脹螺栓固定或焊接在基礎上。
3、固定好冷卻塔后連接進水及出水管。
4、將電機連接上電源。
5、試機。試機時,先通水再通電,觀察風機是否倒轉,塔底及接管處是否漏水。
6、停機時,先停電再停水。
7、以上步驟適用于80T以下圓形冷卻塔,80T以上冷卻塔的安裝,需專業人員指導。
循環水系統試運行
2.1逐步打開進水總管閥門,通過閥門將水量調節至額定值。
2.2冷卻塔采用旋轉布水器配水時,應觀察布水器旋轉情況,布水器應運轉平穩,布水均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。
2.3冷卻塔采用管道配水,應檢查配水是否均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。
2.4觀察集水池積水高度,調節補給水浮球位置及溢流管高度,控制積水深度在設計范圍內。
2.5冷卻塔出水應保證通暢,出水口設置格網等。
2.6檢查冷卻塔塔體是否滲漏,如有滲漏應及時密封。
以上各項都運轉正常后,關閉總管閥門進行下步工作。
我公司主要以生產銷售圓形冷卻塔為主,本著對的執著追求,多年來不斷的學習,在同行中處于高的地位。下面為大家介紹一下圓形冷卻塔的技術參數:
1、噪聲為標準測定值,距塔壁直徑遠,距基礎1.5米高;
2、標準設計工況為濕球28oC,進水溫度37oC出水32oC即水溫降5oC時,逼近度4oC;
3、進水壓力指接管點處水壓,1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因而本系列塔水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。
4、塔體具有良好的穩定性和強度,能承受裂度8級,12級臺風。