    循環水系統試運行

    2.1逐步打開進水總管閥門,通過閥門將水量調節至額定值。

    2.2冷卻塔采用旋轉布水器配水時,應觀察布水器旋轉情況,布水器應運轉平穩,布水均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。

    2.3冷卻塔采用管道配水,應檢查配水是否均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。

    2.4觀察集水池積水高度,調節補給水浮球位置及溢流管高度,控制積水深度在設計范圍內。

    2.5冷卻塔出水應保證通暢,出水口設置格網等。

    2.6檢查冷卻塔塔體是否滲漏,如有滲漏應及時密封。

    以上各項都運轉正常后,關閉總管閥門進行下步工作。



    企業視頻展播,請點擊播放
    視頻作者:德州康喬制冷設備有限公司







    圓形冷卻塔工程的驗收是必不可少的,驗收是工序的后一步,也是重要的一部,驗收的結果直接顯示了工程的質量,讓我們更加直觀的進行了解,那么圓形冷卻塔填料的正確驗收工作是怎樣的呢?

    填料的驗收以批為單位。以同一原料、同一配方、同一生產設備、同一生產工藝生產的原片材及其制成品為一個牌號,同一牌號連續生產10t為一批。不足10t的尾數仍按一批計。

    填料原片材的幾何尺寸及外觀應符合規定。驗收時每批中任抽一卷檢查,每卷查檢點不少于五點,如有兩點或兩點以上不合格,則在該批中加倍取樣復驗,再不合格就視整批為不合格。

    圓形冷卻塔填料原片材的物理力學性能應符合所列的各項指標要求。每批均應由制造廠提供一份與該批號相應的除老化和阻燃氧指數以外的常規物理力學性能檢驗報告,以及與該批同牌號的產品在近二年以內所做的濕熱老化試驗和阻燃氧指數的測試數據。常規物理力學性能檢驗報告中有一項不符合要求,即認為該批為不合格產品。

    圓形冷卻塔填料成型片應符合規定的質量要求。在每批成型片中任取100張檢驗,其不合格率不超過5%為合格。否則加倍取樣復驗,如再不合格,則視整批為不合格。

    圓形冷卻塔填料組裝件應符合要求。每批任取一個組裝塊檢驗,達到要求為合格,否則加倍取樣復查,如仍不合格,則視整批為不合格。

    填料應符合耐溫要求。每批截取3個小型組裝塊試樣作耐溫試驗,三個試樣有一件不合格,則應加倍取樣復驗,如再不合格,就視整批為不合格。

    以上是圓形冷卻塔填料的正確驗收工作,其驗收工作時很繁瑣的,當然也是很嚴謹的,為的就是能夠更有效的對工作進行檢查,保證工程的質量。




    康喬制冷分享下700噸圓形冷卻塔的設計標準:

    分水系統,700噸圓形冷卻塔固定分水系統的上部安裝B160-45規格的玻璃鋼組合式除水器,除水器片產品厚度不小于0.5mm,除水器安裝后可明顯減少冷卻塔的飄水損失,其飄水損失量小于0.01。