1、基礎圖供安裝時參考,可預留螺栓孔,亦可預埋地腳板。大塔的進出水管方向可180°調整,小塔可在水平位置任意定,但不得觸碰基礎。中間有基礎的,其荷載應為運轉重的25%,其余75%由外圍長方形基礎平均承擔。如在屋頂安裝應考慮風荷載引起的附加壓力。
2、小于125型的冷卻塔,外面連接的進出水管與冷卻塔連接處應設支座,防止過多的重量壓在塔壁上。
1、安裝結束后,準備開車前應檢查冷卻塔整臺安裝是否牢固,掃清下塔體水盤內的雜物,沖洗進水管道以免雜物堵塞水孔。
2、檢查各連接螺栓有無松動。
3、風葉轉動時,檢查電機轉動是否靈活。
4、電機接線是否防水密封,檢查電源是否正常,防止使用超電機的額定工作電流。
5、瞬間啟動風機,檢查風機轉動方向是否為向上抽風,如遇反轉,通過改變相位調整。
6、冷卻塔應固定專人根據操作和維護要求進行操作,首先檢查水泵閥門能否正常開啟,風機旋轉是否靈活,電源接線是否良好。操作時應先啟動水泵,再開風機,停機時必須先停風機,再停水泵。
循環水系統試運行
2.1逐步打開進水總管閥門,通過閥門將水量調節至額定值。
2.2冷卻塔采用旋轉布水器配水時,應觀察布水器旋轉情況,布水器應運轉平穩,布水均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。
2.3冷卻塔采用管道配水,應檢查配水是否均勻,如有異常情況,按常見故障及排除的規定排除。
2.4觀察集水池積水高度,調節補給水浮球位置及溢流管高度,控制積水深度在設計范圍內。
2.5冷卻塔出水應保證通暢,出水口設置格網等。
2.6檢查冷卻塔塔體是否滲漏,如有滲漏應及時密封。
以上各項都運轉正常后,關閉總管閥門進行下步工作。
您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...