圓形冷卻塔的降溫效果與排風量的大小是有關的。也就是說,提高了冷卻塔的排風量也就加強了其所達到的降溫效果。下面為大家介紹下提高圓形冷卻塔排風量的幾個措施:
一、定期的給軸承加油對其進行潤滑,并且觀察運行中電流的大小,使其數值在規定范圍之內;
二、我們要定期的更換減速箱內的齒輪油,保證減速箱能夠正常的運轉,一般是一個月一次;
三、調整好風機和葉片的角度,70噸圓形冷卻塔廠家,使其角度相互一致;
四、出線口要用防膠水進行封堵,然后用塑料帶對其進行包扎,避免發生進水的現象;
五、定期的檢查電動機對地的絕緣電阻,觀察其有無太大變化,防止損害的發生。
六、如果冷卻塔是安裝在一個環境相對來說比較潮濕的地方,其接線個應當注意防水,將其接線柱進行緊固。
我公司是一家專業以從事高等圓形冷卻塔,集研發、生產、銷售、安裝為一體的高科技術企業。下面為大家介紹一下圓形冷卻塔的安裝與調試。
1、圓形冷卻塔與進出水管的連接處應設支架,70噸圓形冷卻塔加工,防止過多的重量壓在塔壁上。
2、風機葉片在安裝、使用前應作調整,保持角度一致。方法為在靠近葉間150毫米處,對每根葉片的前后兩緣分別作一標志,再由支架下弦分別測每根葉片的前后兩緣的距離,以計算出各葉片這點前后緣的高差,70噸圓形冷卻塔生產廠家,通過數次調整使高差達到一致即為合格。
3、電機接線后要密封接線盒,并注意電流測試值不超過電機載定電流。
4、啟動冷卻塔時一定要先開水泵后開風機,不允許在沒有淋水的情況下使風機運轉,風機可短時低速倒轉消冰。
5、減速機在使用前應注油,可采用50號抗磨雙曲線齒輪油加以潤滑,初次運轉100-300小時應換新油,70噸圓形冷卻塔,以后每運轉3000-5000小時換油一次。油位應適中,油標應便于觀察。
6、冷卻塔運轉時,應有專人管理,經常注意電流、水溫的變化,對電機、減速機、布水器等處應定期檢查。
1、用戶需在冷卻塔內直接吸水時,需安裝“自動補水管”“排污管”“溢流管”,訂貨時需特別提出,冷卻塔價格中不包含這一部分。
2、150型以上的冷卻塔葉片角度可以調整,但要保證葉片角度一致。電流不超過電機的額定電流。各型號風機可以短時間倒轉消冰。
3、冷卻塔啟動時,一定要先開水泵后開風機,不允許在沒有淋水的情況下使風機運轉。停止工作時,應先停風機后停水泵。