600T方形橫流冷卻塔運轉時的注意事項:
1.如循環水、補充水水質差時應采取水質穩定措施,設旁濾器,必要時須采取殺菌滅藻措施。
2.玻璃鋼屬燃燒體,因此冷卻塔在維修時不得動用明火,如動用明火則必須采取相應安全措施,并且必須經過消防、安全部門批準,有專職消防人員、消防設施在場。
有需要還請聯系德州康喬制冷設備有限公司,廠家直銷,沒有中間商賺差價。歡迎訂購!
600T方形橫流冷卻塔結構特點為了節約能源,大型玻璃鋼冷卻水塔多用自然通風涼水塔,600T方形橫流冷卻塔由通風筒、人字柱、環基、淋水裝置和塔心材料組成。通風筒多為鋼筋混凝土雙曲線旋轉殼,600T方形橫流冷卻塔具有較好的結構力學和流體力學特性。殼體下部邊緣支承在等距離的V形或X形斜支柱上,以構成涼水塔的進風口。殼體的荷載經斜支柱傳到基礎上。基礎多做成帶斜面的環形基礎以承受由斜支柱傳來的部分環拉力,也可做成分離的單個基礎或樁基礎。通風筒的喉部直徑,當計算殼體受壓穩定時,殼壁薄,600T方形橫流冷卻塔生產廠家,由此向上直徑逐漸增大構成氣流出口擴散段,塔頂處設有剛性環,喉部以下按雙曲線形逐漸擴大,600T方形橫流冷卻塔加工,下段殼壁也相應加厚,形成一個具有一定剛度的下環梁。通風筒也可做成截頭錐殼或組合錐殼,或用鋼構架外包木護板或石棉水泥護板的多邊形塔筒。
什么才叫冷卻塔的循環水量?怎么計算的你了解過嗎?
1。根據循環水泵運行情況計算循環水量
循環水泵的特性曲線可由水泵制造廠提供的產品資料文件查得,必要時應通過試驗校核標定。運行中可根據循環水泵開啟臺數及其壓力表指示數值查閱水泵特性曲線,從而算得水的流量。
2。根據噴嘴運行情況計算循環水量
根據噴嘴運行時的水位,查閱該型號、規格的噴嘴特性曲線,方形橫流式冷卻塔,從而可算得其噴水量。其中,常用的瓷管噴嘴的特性,可直接查閱其有關特性曲線外,
3。用普蘭特管側量循環水量
該法為內徑大于50厘米時測量管道流量的常用方法。其原理是:將測管插入水替內承受水流的全壓力(靜壓力和動壓力之和),水管側面開孔處承受水流的靜壓力,用差壓計指示出上迷兩測點壓力之差,即水流的動壓力,再根據事先率定的數值及公式換算出側點的水流速,按一定程序在同一斷面上作多點量側,求得該斷面上的平均流速,臨汾600T方形橫流冷卻塔,將斷面面積與平均流速相乘,即可算得管道內水的流量。
4.用列文法測量循環水量
該法為管道帶有900彎頭時側量流量的常用方法。其原理是:用壓差計測量流水在9o彎頭處內外兩側形成的差壓,再用相應公式計算流水的平均速度,從而可算得管道斷面上通過的水流量。
5.用節流板測量循環水量
當管道內徑小于50厘米時,應用節流板(孔板流量計)和水1銀差壓計來測量水量。節流板的種類很多,宜采用標準節流板,600T方形橫流冷卻塔價格,也可采用zu1i大差壓式節流板。節流板安裝于水平管道的直線段上,并用差壓計測節流板前后壓力之差,即可按有關公式計算求得流量。
6.用流速儀測量循環水全
在冷卻塔進水管道上進行測量有困難時,則可考慮在冷卻塔的回水溝或冷卻塔的配水槽內來測量水量。側量儀器為旋漿式流速儀和秒表。側點應選擇在溝道的平直段,每一斷面上測量多點。查閱流速儀制造廠提供的說明書,由單位時間內旋槳的轉動次數可求得水的流速、平均流速,將斷面面積與平均流速相乘,即可求得溝道內水的流量。
您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...