故障現象 | 原因分析 | 對策 |
異常噪聲及振動 | 風機平衡不良 葉片前段與塔體接觸 鎖緊螺絲松動 風機軸承不良 風機軸承不良 管道振動 | 調整平衡 調整風機軸心 鎖緊各部分的螺絲 加油脂、換軸承 更換軸承 安裝管道支撐架 |
過電流 | 風機葉片角度不一致 電機故障 因風量過大引起過載 | 調整 修理或更換 調整葉片角度 |
循環水減少 | 水槽水位降低 過濾網堵塞 循環水泵不良或容量不夠 | 檢查調整浮球閥和補充水系統 清理 修理或更換水泵 |
循環水溫度上升 | 循環水量過大或不狗 循環水偏位 風機風量不夠 被排出的空氣再循環 吸入空氣偏位 充填材料堵塞 | 調整至規定水位 清掃散水孔并調整閥門 檢查并調整皮帶 調整風機葉片角度 改善通風環境 改善通風環境 清掃并更換充填材料 |
水滴損失過多 | 循環水量過大 循環水偏位 風量過大 | 調整水量 清掃散水孔并調整閥門 調整風機葉片角度 |
皮帶斷裂或脫落 | 皮帶張力不適合 未做過皮帶的初始安裝 皮帶壽命已到 皮帶輪定位不穩 皮帶輪槽磨損 | 調整皮帶張力 調整皮帶張力 更換(皮帶壽命約1年) 調整皮帶輪 更換皮帶輪 |
循環水減少 |
賓館開式冷卻塔冷卻方式,首期的投入比較的少,賓館開式冷卻塔價格,但是運營成本較高。賓館開式冷卻塔的冷卻原理是,賓館開式冷卻塔廠家,簡單來說是兩個循環:一個內循環、一個外循環。沒有填料,主核心部分為紫銅管表冷器。①內循環:與對象設備對接,構成一個封閉式的循環系統。為對象設備進行冷卻,將對象設備中的熱量帶出到冷卻機組。②外循環:在涼水塔中,賓館開式冷卻塔加工,為涼水塔本身進行降溫。不與內循環水相接觸,只是通過涼水塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。 在此種冷卻方式下,通過自動控制,根據水溫設置電機的運行。兩個循環,滄州賓館開式冷卻塔,在春夏兩季環境溫度高的情況下,需要兩個循環同時運行。秋冬兩季環境溫度不高,大部分情況下只需一個內循環。
應定期進行冷卻塔的檢查工作:
1、應定期清除布水槽和過濾網上的殘留物,保證其運行通暢。
2、以每天運轉8-10小時計算,每3個月應進行一次減速機軸承檢查并添加油脂。
3、皮帶過緊會導致軸承磨損,皮帶過松會導致皮帶打滑發熱從而降低使用壽命。
4、V型聯組皮帶的正常使用壽命為1年。應存有V型聯組皮帶的備用品。
5、應注意是否有因風機表面粘附灰塵或雜物而引起失去平衡的情況。
6、應除去皮帶輪表面的銹斑,否則會加快皮帶的磨損。