鋼廠開式冷卻塔廠家規格齊全,康喬制冷工業齊全
2021-12-09







方形橫流式冷卻塔的維修管理

應定期進行冷卻塔的檢查工作:

1、應定期清除布水槽和過濾網上的殘留物,保證其運行通暢。

2、以每天運轉8-10小時計算,每3個月應進行一次減速機軸承檢查并添加油脂。

3、皮帶過緊會導致軸承磨損,皮帶過松會導致皮帶打滑發熱從而降低使用壽命。

4、V型聯組皮帶的正常使用壽命為1年。應存有V型聯組皮帶的備用品。

5、應注意是否有因風機表面粘附灰塵或雜物而引起失去平衡的情況。

6、應除去皮帶輪表面的銹斑,否則會加快皮帶的磨損。



鋼廠開式冷卻塔廠家簡介 本系列橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。

  鋼廠開式冷卻塔廠家特長: 節省空間,結構輕型化 采用專為本系列冷卻塔設計的熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優化及采用鋼結構,運轉重量也大大降低。 




什么才叫冷卻塔的循環水量?怎么計算的你了解過嗎?

1。根據循環水泵運行情況計算循環水量

循環水泵的特性曲線可由水泵制造廠提供的產品資料文件查得,必要時應通過試驗校核標定。運行中可根據循環水泵開啟臺數及其壓力表指示數值查閱水泵特性曲線,從而算得水的流量。

2。根據噴嘴運行情況計算循環水量

根據噴嘴運行時的水位,查閱該型號、規格的噴嘴特性曲線,方形橫流式冷卻塔,從而可算得其噴水量。其中,常用的瓷管噴嘴的特性,可直接查閱其有關特性曲線外,

3。用普蘭特管側量循環水量

該法為內徑大于50厘米時測量管道流量的常用方法。其原理是:將測管插入水替內承受水流的全壓力(靜壓力和動壓力之和),水管側面開孔處承受水流的靜壓力,用差壓計指示出上迷兩測點壓力之差,即水流的動壓力,再根據事先率定的數值及公式換算出側點的水流速,按一定程序在同一斷面上作多點量側,求得該斷面上的平均流速,將斷面面積與平均流速相乘,即可算得管道內水的流量。

4.用列文法測量循環水量

該法為管道帶有900彎頭時側量流量的常用方法。其原理是:用壓差計測量流水在9o彎頭處內外兩側形成的差壓,再用相應公式計算流水的平均速度,從而可算得管道斷面上通過的水流量。

5.用節流板測量循環水量

當管道內徑小于50厘米時,應用節流板(孔板流量計)和水1銀差壓計來測量水量。節流板的種類很多,宜采用標準節流板,也可采用zu1i大差壓式節流板。節流板安裝于水平管道的直線段上,并用差壓計測節流板前后壓力之差,即可按有關公式計算求得流量。

6.用流速儀測量循環水全

在冷卻塔進水管道上進行測量有困難時,則可考慮在冷卻塔的回水溝或冷卻塔的配水槽內來測量水量。側量儀器為旋漿式流速儀和秒表。側點應選擇在溝道的平直段,每一斷面上測量多點。查閱流速儀制造廠提供的說明書,由單位時間內旋槳的轉動次數可求得水的流速、平均流速,將斷面面積與平均流速相乘,即可求得溝道內水的流量。