日韩欧美国产午夜精品,亚洲高清黄色,日本不卡的三区四区五区,国产成人一区二

公司資訊
  • 咨詢熱線:13053497668
  • 聯系人:王康
  • Q Q:點擊我發送信息
  • 電 話:0534-6350588
  • 傳 真:0534-6350588
  • 郵 箱:w.wangkang@163.com
  • 地 址:武城縣魯權屯騰運大街路北
公司資訊
長治玻璃鋼開式冷卻塔安裝誠信企業
2021-12-09







橫流式冷卻塔故障原因及對策

故障現象 原因分析 對策
異常噪聲及振動

風機平衡不良

葉片前段與塔體接觸

鎖緊螺絲松動

風機軸承不良

管道振動

調整平衡

調整風機軸心

鎖緊各部分的螺絲

加油脂、換軸承

更換軸承

安裝管道支撐架

過電流

風機葉片角度不一致

電機故障

因風量過大引起過載

調整

修理或更換

調整葉片角度

循環水減少

水槽水位降低

過濾網堵塞

循環水泵不良或容量不夠

檢查調整浮球閥和補充水系統

清理

修理或更換水泵

循環水溫度上升

循環水量過大或不狗

循環水偏位

風機風量不夠

被排出的空氣再循環

吸入空氣偏位

充填材料堵塞

調整至規定水位

清掃散水孔并調整閥門

檢查并調整皮帶 調整風機葉片角度

改善通風環境

清掃并更換充填材料

水滴損失過多

循環水量過大

風量過大

調整水量

調整風機葉片角度

皮帶斷裂或脫落

皮帶張力不適合

未做過皮帶的初始安裝

皮帶壽命已到

皮帶輪定位不穩

皮帶輪槽磨損

調整皮帶張力

更換(皮帶壽命約1年)

調整皮帶輪

更換皮帶輪




循環水減少

如何提高冷卻塔風機節能降耗效率?

如何提高冷卻塔風機節能降耗效率?

1.玻璃鋼開式冷卻塔安裝宜設置防止空氣從填料底至水面間短路流通的措施。

2.玻璃鋼開式冷卻塔安裝的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。

3.雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔的集水池水面以下。

有需要歡迎聯系德州康喬制冷設備有限公司,我們生產經驗豐富,無中間商,給您更低的價格,歡迎撥打我們的熱線!






玻璃鋼開式冷卻塔安裝空氣處理系統工作原理玻璃鋼冷卻塔在運作的熱流從內部流體電路,配置的空調系統大多是集中式的空氣處理系統。在冬季室外氣溫比較低的時候,空調系統的空氣換熱器在運行過程中因凍裂而損壞的現象時有發生。

玻璃鋼開式冷卻塔安裝適用于對循環水質要求較高的各種冷卻系統,連接到的熱流體進程被冷卻并在閉路返回。空氣是通過循環繪制在整個熱管外級聯水,由于換熱器安裝或者配管不當,使得換熱器較低點處有積水,則在冬季運行過程中,隨著運行時間的延長,換熱器盤管內就很容易結冰,提供類似的蒸發冷卻冷卻塔開放。但大多數往往無法修復,必須更換造成不必要的損失,也影響了系統的正常運行。

有需要還請聯系德州康喬制冷設備有限公司,廠家直銷,沒有中間商賺差價。歡迎訂購!





商盟客服

您好,歡迎蒞臨康喬制冷,歡迎咨詢...

主站蜘蛛池模板: 登封市| 孟津县| 都匀市| 吉安市| 镇江市| 元朗区| 鹤岗市| 抚顺市| 休宁县| 客服| 新丰县| 宁城县| 卢龙县| 太保市| 郴州市| 萨迦县| 满洲里市| 安徽省| 红原县| 莒南县| 勐海县| 锦州市| 习水县| 澜沧| 来安县| 吴堡县| 车险| 云霄县| 永和县| 冕宁县| 永仁县| 大安市| 吉首市| 景洪市| 璧山县| 南郑县| 尼勒克县| 秭归县| 和田市| 会同县| 鱼台县|